Пришел домой - половина техники дохлая. Что делать?
Создана: 18 Сентября 2012 Втр 23:32:13.
Раздел: "Бытовая техника"
Сообщений в теме: 75, просмотров: 20824
-
Народ, пришел сегодня вечером домой (Съездовская 4) - комп мертвый, роутер мертвый, блок питания у ноутбука мертвый, стиральная машина мертвая.
Вся эта техника была подключена к сети, комп в спящем режиме был, роутер работал соотвественно, ноутбук лежал подключенный в сеть, стиралка достирала и ждала в режиме ожидания.
Что делать и кто виноват? -
-
А мы написали претензию , ( были постоянные скачки напряжения) и в течении 2-х дней пришёл электрик и всё исправил. Оказалось всё просто. В щите, что в подъезде , был плохой контакт нуля . Слава богу что у меня всё обошлось. Собирайте показания соседей и в суд. По другому никак.
-
Lelouch писал : Пошли искать и нашли что ноль отгорел.
А так чаще всего и бывает. Вместо фазного 220 становится линейное 380
Наглядная демонстрация [внешняя ссылка] -
обрыв нуля может запросто произойти при работе со сварочником или сварочным инвертором, которые стали доступны в последнее время каждому.
Да, еще в догонку, если со сварочным аппаратом работаете с удлинителем (такой в гипермаркетах продается в виде катушки с ручкой 50-100метров) , то разматывайте провод полностью, потому, что теплооотдачи в первых витках провода нет и провод весь сварится с одну вонючую кашу с замыканием жил -
evgenyk писал : Сочувствую автору. Никогда не оставляю электроприборы без присмотра.
Большинство современных приборов бытовой техники не имеют механического выключателя, только "логический" - блок питания остается под напряжением все время (как и сама электроника, по крайней мере, та, которая аппарат включает), пока вилка воткнута в розетку. Присматривай - не присматривай, секунда и все. Постоянно выдергивать-втыкать вилку - только разбалтывать розетку механически и усугублять опасность, а выключателей на российских/европейских розетках по стандарту нет. -
Августейший писал : обрыв нуля может запросто произойти при работе со сварочником или сварочным инвертором
но это будет в отдельной квартире.
а если весь подъезд ноль потерял, то обычно косяки электриков, обслуживающих дом.
у нас однажды тоже такое было: электрик накосячил и во всем подъезде погорела техника от 380В.
ремонтировал он все за свой счет, насколько помню. короче срочно комиссию, акты и все такое нужно, чтоб задокументировать. а уж потом и с виновными определяться. -
endi писал :
у нас однажды тоже такое было: электрик накосячил и во всем подъезде погорела техника от 380В.
При отгорании нуля на вводе в дом начинается народная игра "перетяни ноль": на чьей фазе больше включенной электротехники понавешано, у тех напряжение и будет ниже (во спасение). Ваш подъезд проиграл... -
ну это вы опять загнули... в 9 этажках, насколько я понял по несколько шин нулевых на подъезд. поэтому первым делом горит там техника, чья шина была потеряна. а чтоб в целом доме ноль теряли... не, не слышал :) -
Если соблюдать схему "отдельный ноль, отдельная фаза" - то при обрыве любой из шин просто пропадет электричество (в розетках при обрыве нуля фаза останется, но току течь все равно некуда).
Проблема начинается, когда нуль отгорает до общей точки, где "сходятся нули" от разных фаз. На подстанции, например, - при этом обычно и страдает весь дом.
В современных домах я такого эффекта не видел, а вот в старых (Маркса 22, Кемеровская 22, трехэтажки на Таубе) - да. Причем - напряжение плавало, и это было видно: лампы накаливания горели с разной яркостью, а у жильцов не хватало ума повырубать все сразу. -
"А нас в Гарварде учили не ссать на пальцы" (с), в смысле розетку по правилам придерживать надо, тогда ничего не будет разбалтываться.Indoorser писал :Постоянно выдергивать-втыкать вилку - только разбалтывать розетку механически и усугублять опасность, а выключателей на российских/европейских розетках по стандарту нет.